Когда вы позвоните, инженер ответит на вопросы , подготовит предварительный счет, приедет на объект для составления сметы работ и заключения договора https://osnovanie-svai.com/pile.php
Звоните — +7 (495) 185-56-61 https://osnovanie-svai.com/pile.php
до 1% от общего количества свай, для КС2 минимум 3 исп., для КС3 минимум 4 исп https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Испытание свай динамической нагрузкой — это метод оценки несущей способности сваи путем приложения динамической нагрузки https://osnovanie-svai.com/
С помощью исследований определяют несущую способность сваи быстрее, чем во время статических испытаний https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
В день можно испытать одну или несколько свай, в зависимости от требований проекта https://osnovanie-svai.com/
Наличие аппаратно-программного комплекса "ИДС-1" (аккустическая дефектоскопия свай) для определения длины и локализации дефектов свай: деформация профиля поперечного сечения сваи, трещин в свае, наличия пустот, наличия пустот, заполненных водой, автоматизированного определения толщины, прочностных характеристик фундаментных плит, состояния контакта плиты с грунтовым основанием https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Нагружения выполняются равномерно ступенями, вес которых рассчитывается согласно расчетной нагрузке на опоры https://osnovanie-svai.com/
Установка каждой последующей ступени проводится после стабилизации усадки и снятия показаний измерительных устройств https://osnovanie-svai.com/
Ступень нагрузки должна составлять не более 10% от максимальной, заявленной в программе https://osnovanie-svai.com/pile.php
Подключенные к каждой исследуемой опоре датчики фиксируются в исходном положении https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Показания приборов отмечаются как стартовые https://osnovanie-svai.com/pile.php
Нагрузка на сваи растет в ступенчатом порядке https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Увеличение на каждом этапе составляет ? от максимальных проектных значений https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
После снятия показаний на каждой опоре датчики обнуляются для дальнейшего измерения https://osnovanie-svai.com/
Каждая последующая ступень нагрузки начинается только после стабилизации состояния сваи https://osnovanie-svai.com/pile.php
|
|